Холодильник SAMSUNG RL23 и RL28: ошибка DS | Основные неисправности систем No Frost и методы их устр ... | Принцип работы холодильников с системой Full No Frost о ... | Дорогой бренд или недорогое качество | Телевизоры Philips - настоящее качество, проверенное вр ... | Вентиляция нужна, вентиляция важна. | Мульти-сплит системы для офисных помещений | Как мы с пеной сражались. |




Друзья: Ремонт и настройка компьютерного "железа",RadioNet - портал по электронике, каталог схем, поиск схем


   Список форумов Ремонт бытовой техники -> Климатическое оборудование

Автор:

Aleks_z59
После установки внутренний блок включается,на команды с пульта реагирует,вентилятор и заслонки работают.Наружный блок мёртвый,не включается.Давление в системе 7-8 kPa.Питание (380 V) поступает.Если кто сталкивался с такой пробллемой-помогите пожалуйста.В частности интересует,какие управляющие сигналы должны приходить на наружный блок?Постоянный ток,импульсы,их значения на разных режимах работы?На клемнике 1,2,3,между какими клеммами измерять.У меня между этими кеммами тестер показывает 0,3-1,2 V,гуляет,похоже просто на наводку. Embarassed

Agent

Эксперт по вопросам
Посмотри здесь:
Сплит система 24 Akvilon (TCL)
Сплит система Samsung AQT12WHWE
Сплит система Samsung SH09ZS2X
Сплит-система Panasonic CS/CU-PC7GKD-мигает светодиод таймера
Сплит Самсунг 24 не включается на тепло
Обзор на холодильник Dauken KS220

Aleks_z59
Вскрыл наружный блок:мигает светодид LED1 (сигнал аварии?). При отключении датчиков (термо,давления) щёлкают реле.На контакты 1 и 3 поступает сигнал управления(220).При отключении любого провода ничего не протсходит. Embarassed

Aleks_z59
Если это никого не интересует - тема закрыта.[/b]

aip
Блин, просто нужно фазы (две любые) поменять местами! Surprised

Aleks_z59
Если интересно.Про фазы это я понял сразу.Но пока я их менял сгорел другой автомат в той же сборке.Пришёл электрик , поменял автомат и перекинул фазы.А я рву волосы во всех местах и лезу в инет.только на следующий день мне сообщили об аврии.Перекинул фазы-всё заработало.Вот что значит несогласованность! Twisted Evil

aip
При возникновении такого рода проблем нужно иметь с собой прибор-промерять каждую фазу, напряжение между фазами (на предмет перекоса фаз), пусковые токи, падение напряжения при пуске и т. д. Smile

RAMIL79
недавно столкнулся с такой ситуацией. у наружниго блока не запускался компресор а вентилятор работал замерил тесторам обмотку компресора а толком и незнаю какое должно показывать сопротивление. Одна из обмоток прозванивалась какая точна незнаю толи рабочая толи пусковая . вопрос-какое должно быть сопртивление у этих обмоток ??? сама сплитка на 220в по садил на другую фазу где напруга была 230в зароботал а натой фазе было 220в
   Конференция по ремонту бытовой техники -> Климатическое оборудование
Страница 1 из 1

Форум предназначен для решения вопросов связанных с ремонтом бытовой электроникой и техникой. Если Вы никогда не имели дело с плазменным телевизором, жк-дисплеем, или скажем стиральной машинкой c холодильником которые необходимо отремонтировать, то не спешите их мучить не теми отвертками и ножом. Подумайте, а надо ли Вам это? Не лучше ли обратиться к мастеру?
Сломать дорогостоящий прибор очень просто, а стоимость ремонта в специализированных мастерских в этом случае скорее всего возрастет. Еще немаловажный момент - отсутствие принципиальных электрических схем. Впрочем последние можно найти в соответствующем разделе, но к сожалению далеко не на все и не всегда.

Внимание! Используйте информацию с форума на свой страх и риск. От ошибок не застрахован никто!
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на www.data-chip.ru обязательна. Все права защищены и охраняются законом. ©




Page generation time: 0,037s (PHP: 85% - SQL: 15%) - SQL queries: 9 - GZIP disabled